? расчетом по результатам статического зондирования;
Расстояние от оси испытываемой натурной сваи до анкерной сваи или до ближайшей опоры грузовой платформы, а также до опор реперной установки должно быть не менее пяти наибольших размеров поперечного сечения сваи (диаметром до 800 мм), но не менее 2 м https://osnovanie-svai.com/pile.php
При контрольных испытаниях свай это расстояние должно быть не менее 3d, но не менее 1,5 м (d — диаметр или наибольшая сторона поперечного сечения сваи). Для эталонной сваи или сваи-зонда расстояние должно быть не менее 1 м https://www.osnovanie-svai.com/politica.html
Испытание свай различают по характеру нагрузки (статические /динамические), по количеству участвующих образцов (одна или несколько, в процентном отношении к общему числу), по времени проведения (до/после забивки), по месту испытаний https://osnovanie-svai.com/pile.php
Значение стабильности опор достигается при условии, что осадка сваи после каждой нагрузки находится в пределах нормы https://osnovanie-svai.com/
Обычно это осадка опоры на величину 0,1 мм в течение получасового промежутка времени https://osnovanie-svai.com/
Для круглых буронабивных сплошных, забивных железобетонных и металлических трубчатых свай https://osnovanie-svai.com/
свыше 20 000 kN https://www.osnovanie-svai.com/politica.html
|
|